problema caldera mural peisa
26/6/2012 07:18PM
¿Sabes la respuesta?Responder
26/6/2012 08:18PM
suena a proble de paso de agua.
si lleva filtro saniutario revisalo.
revisa caudal de agua.
SUERTE
26/6/2012 08:48PM
26/6/2012 09:46PM
27/6/2012 08:32AM
GRACIAS!, me parece que por ahí puede estar la cosa, ya que como decía antes filtro de ingreso de agua sanitaria no tiene (aunque voy a revisar flujostato) ¿ Me podrías orientar un poco cómo identificar la "válvula de tres vías" y su "control"? ¿Este último es un sensor? Disculpá mi ignorancia, pero estoy recién empezando y en mi medio no logré demasiada ayuda. MUCHAS GRACIAS por tu ayuda, me va orientando en la solución.
27/6/2012 04:51PM
Tiene lo siguiente y en este orden de entrada:: Flujostato; filtro de agua y reductor de caudal hacia el intercambiador de placas o agua-agua.
El agua luego de pasar por el intercambiador gas-agua sale por un mismo caño hacia la válvula desviadora, que hace ingresar el agua caliente hacia el intercambiador en donde la proporciona según la temperatura fijada, o sea la mezcla de forma que no produzca el defecto por el que estas preguntando. La válvula desviadora trabaja con un "motorcito"
Ahora bien : según lo manifestado por ti , debe estar ocurriendo lo siguiente. Al estar usando calefacción, el agua hasta la válvula desviadora debe ir a unos 80°C , cuando solicitas agua sanitaria la desviadora desvía esa agua a 80°C y la mete en el intercambiador de agua-agua a esa temperatura . Como supongo no debe tener muy buen ingreso de agua por el otro extremo a través del restrictor de caudal,previo paso por el filtro, sale hirviendo por salida de ACS , por tanto el sensor de agua caliente sanitaria debe estar desconectando el quemador , el agua entra fría y baja abruptamente la entrada al intercambiador de agua-agua y allí se produce este sube y baja de temperatura. Tal como te dijeron los colegas , debes revisar el filtro de agua o válvula desviadora y/o sus elementos asociados(motor) o restrictor de caudal.
Te sugiero busques un plano de los elementos de la caldera y veas el recorrido y la cinemática del funcionamiento para poder detectar esta falla
Otra que puedes hacer es cortar la calefacción, colocando en modo verano y probar si el efecto disminuye.
Con respecto a la ubicacion del filtro algunos flujos-tatos lo tienen en su interior hay una tuerca grande de bronce que hay que retirar y adentro esta el filtro (es como el de la caldera (baxi eco)
25/9/2012 03:38PM
Pudiste solucionaro?
Como hiciste??
Gracias
29/11/2012 06:27PM
Noto que la temperatura oscila, le pido 38 grados y cuando enciende el quemador se va a 45, 48 y en seguida se apaga el quemador y baja a 22 mas o menos. Ahí repite el ciclo, que dura unos 20 a 30 segundos.
¿Alguien tiene idea? Estoy esperando al técnico de Peisa porque es un edificio nuevo, hace 1 mes (hoy me dice que mañana viene)
Gracias. Jorge
29/11/2012 08:32PM
En tu caso el problema puede estar en otra etapa o componente, un presostato que no funciona o algo por el estilo; la verdad, que cuando me llaman por una peisa las trato de esquivar, mirá que hay otras buenas calderas para elegir, no se porque ponen esta.... no es la mas barata precisamente. Y repararlas si bien no es imposible, despues falla otra cosa y uno tiene que ir, repararla y no puede cobrar de nuevo la mano de obra, y el cliente se enoja con uno y no con los gandules de sus fabricantes, que han logrado un producto mas berreta que diente de madera.
Te deseo suerte, que el service te pueda solucionar el problema y no te cueste nada si es que está en garantía, consejo: cuando puedas, cambiala, seguro la muy turra se va a descomponer en el medio del invierno durante una ola polar !!
29/11/2012 08:55PM
29/11/2012 10:20PM
menos mal que tenés el aire frio/calor, para tu consuelo, hay mucha gente en tu situación, los de la marca le deben dar buenas coimas a los arquitectos para que pongan sus cachivaches que no merecen llamarse caldera, sino de otro modo es imposible, ya tienen la fama echada, para que tengas un parámetro, cuando cambio una, la que saco no la quiero ni para chatarra, saludos !
30/11/2012 01:12PM
La verdad que pareciera que la caldera está hecha para zonas de mucho mayor frío (en invierno esto no pasa porque si tiene que calentar mucho el agua).
No la recomiendo para nada y si tiene que repara ua mejor que lo hagan los de Peisa.
02/12/2012 07:06PM
Espero les sirva este dato
Saludos!
26/12/2012 02:13AM
Muchas gracias!
26/12/2012 12:40PM
07/1/2013 10:07AM
Esta caldera tiene un problema similar al expuesto ya que es del tipo dual, con cañería de calefacción de radiadores por un lado y cañería de Agua sanitaria por otro, solo que tiene la particularidad (porque es vieja) de tener una única cañería de ingreso a la cámara de combustión y por lo tanto calienta el agua sanitaria a través de un intercambiador de calor que recibe el calor desde una cañería llamada de bypass. Esto implica que el agua sanitaria nunca pasa por la cámara de combustión, por lo tanto siempre debe haber una circulación mínima de agua en el circuito de calefacción aunque en modo verano esta no llegue hasta los radiadores.
Por lo que pude ver en la plaqueta de control tiene un sensor de flujo de agua (flujostato) a la entrada del circuito de agua sanitaria y una válvula de paso regulable en la entrada del intercambiador de calor. Me parece por la poca información que encontré, que la plaqueta es un controlador de lazo PID y por lo tanto necesita la regulación inicial de que hablan en la válvula de gas, pero debería autorregular la llama de acuerdo a la diferencia entre la temperatura seleccionada y la medida. Para esto último es importante determinar en que cañería está colocado el sensor que es una PT100 con una chapita de amarre.
Espero sirva de ayuda a quienes aún no lo han resuelto. Saludos
¿Sabes la respuesta?Responder