fallas en boiler de paso kruger

07/8/2012 01:30PM
Tengo un boiler de paso kruger para 3 baños, solo una de las regaderas de la casa si lo activa y las otras no, ya le cambie las baterias y sigue igual. Le ajusté la presion al min y la temp al max y ni asi funciona. que hago?
¿Sabes la respuesta?Responder
15/4/2013 03:32AM
aver: 1.- de cuanto es la capacidad en litros?
2.-que tan lejos esta la trayectoria de las regaderas al calentador,
3.-está con hidroneumático (en caso de que este en segundos ó terceros pisos)
4.-ó está al nivel normal 1.50mts??
suele suceder que si cuentas con un calentador de 5 lts y la trayectoria es larga hacia las otras duchas no alcanza a dar el abastecimiento a los tres baños,
5.- los ocupan al mismo tiempo, al menos 2??
6.-la tubería es reciente o vieja
espero tu respuesta te agradecería que pusieras más datos para poder solventar tu duda saludos
ivher 9