Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] sobre puesta a tierra

21/12/2007 07:33PM
hola,en primer lugaresta pregunta esta dirigida a personasque quieren ayudar a otras que no sabemosmuchos pero estamos en este magico mundo de la electricidad.
bueno,mi pregunta ,cuando hinco la jabalina,a masaso,debo poner algun quimico antes de hincar,eso es imposible porque no podria hacerlo,pero no se, se que debe tenerbuen contactocon la tierra,debo colocar lajabalina debajo del mi tabelro principal??es que en mi tablero solo tengo una termica bipolar y soloesoes lapreteccion , un horror,no hay cable de proteccion,ni puesta a tierra,gracias


editado
por favor evita comentarios fuera de tema
o se cierra
pato
elen39 1
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
23/12/2007 10:30PM
Hola elen

Me dijiste que esto era para una casa chiquita con electrificación mínima.
Si el terreno es normal (no se de que parte sos), no hagas nada aparte de clavar la jabalina y conectarle un cable de 2,5 mm de diámetro desde la jabalina hasta el o los artefacto y listo.
Lo otro es solo cuando tienes un terreno con poca resistividad, como los terrenos de relleno.

El telurimetro es para cuando te dedicas a hacer mediciones de pat y habilitaciones.

Suerte.

Oscar
feroshe 2008
SOLUCIÓN
21/12/2007 09:07PM
elen39 escribió:hola,para una casita deelectrici bajaesta bien una termicabipolar de 10A para iluminacion , 16Apara TUG,y un disyuntorde 30 o 32A. y debajo de este tabalero , que seria mi principal y unico de mi casa, puedo poner una jabalina y hacer una puesta a tierra, y cablear con el cable de proteccion?? gracias elen


Hola elen, no te enojes con los muchachos, lo que pasa que en el reglamento del foro dice que solo tienes que abrir un post por pregunta y del tema de puesta a tierra ya van como 10.
De todas formas no hay problema de volver a contestarte si no entendiste, eso si, seguilo en el mismo post y no abras otro, hace clic en la solapa de responder y no en nueva pregunta.

Con especto al tablero, para una casa como la tuya, coloca un diyuntor de 25 A x 30 mA y dos térmicas, una de 10 A para iluminación y una de 16 A para tomacorrientes.

Por las dudas en este post tienes como conectarlo.

http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/conexion-interruptor-diferencial-t201329.html

Léelo y cualquier duda pregunta.

Con respecto a la puesta a tierra, solo clávala y no es necesario ponerle nada, si vas a colocar una jabalina para toda la instalación. Es decir pasar el cable por todos los caños y conectar todos los artefactos eléctricos, si es posible colócalo lo mas cerca del tablero. Si vas a utilizarla para el lavarropa y/o heladera, colócalo lo mas cerca al artefacto, en el lugar que te convenga.

Acá te lo había explicado,

http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/puesta-a-tierra-t211071.html

Suerte y cualquier duda pregunta, en este post. click en la solapa inferior a la izquierda, RESPONDER

Suerte.

Oscar
feroshe 2008
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
21/12/2007 09:08PM
podes elegir clavar la jabalina en el tablero principal ya que todas las cañerias convergen ahi, y pasar el conductor de tierra a los tomas que tengan aparatos que necesiten puesta a tierra.

o instalar una jabalina para un artefacto en particular, lo mas cercana al aparato posible.

deja la jabalina un poco hundida del ras del piso y colocale una cajita cuadrada con tapa ciega, cada seis meses le tiras un poco de sal gruesa con agua.

si tenes dudas sobre la conductividad del terreno por que lo vez muy seco enterra la jabalina y con una lampara de 100 w toca fase y la varilla (sin el conductor de tierra conectado), si la luz prende bien esta ok. si no proba de tirarle alrededor sal gruesa con agua o compra sales minerales para jabalina, en el paquete dice como prepararlas.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
22/12/2007 01:03AM
hola, ya te comente en otro post que debes buscar un lugar adecuado para clavar la jabalina, debe ser tierra y si la mojas mejor, tambien hacer un agujero para facilitar clavarla bastante profunda.
despues puedes ingresar la conexion a tu instalacion conectando la pata de tierra de los toma corriente ,
basicamente de los electrodomesticos con gabinetes metalicos.
pato 5501
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
23/12/2007 09:23PM
perdon por haber hecho macanas , es que no sabia si debia poner cresponder o nueva pregunta , perdon, si el tema de puesta a tieera lo pregunte mucho , es que es algo muy importante, gracias por tu colaboracion, me sirve mucho. elen[/b]
elen39 1
23/12/2007 09:57PM
hola, me quedo claro como hacer la puesta a tierra, fuieste clarisimo, ahora manos a la obra , si alguna duda aparece en el transcurso , te pregunto, gracia s, ahora va otra pregunta, como me dijiste eso de la conductividad del terreno seco, a ver si lo entendi, clavo la jabalina,le saco el conductor de proteccion, con una lampara de prueba, pongo una afase de la linea, y el retorno lo pongo en la jabalina?? es asi, ?? y otra pregunta, el cable que voy a poner de la jabalina al chasis del lavarropas +heladera puede ser de seccion 4 mm o 6mm, cuando mayor es , menor es la resitencia?? es asi?? el cable de proteccion de cada artefactos, los empalmo entre si y luego a la jabalina o ambos van por separado a la misma jabalina?? gracias , me sirve mucho lo que me explicas , otra cosas: vale la pena comprar un telurimeto ?? es caro o dificil de utilizar?? gracias elen
elen39 1
23/12/2007 10:10PM
hola , mi pregunta es la siguiente, no entendi eso de la lampara de 100 w, vale la pena comprar un telurimetro?? otra pregunta,los cables de proteccion de la helader y lavarropas pueden ser de 4 mm o 6 mm, ?? gracias
elen39 1
23/12/2007 10:39PM
HOLA OSCAR, ES PEQUEÑA LA CASA , CALCULE AL DEMANDA DE POTENCIA SIMULTANEA Y DA 3100 W MASO, ESTOY EN BS AS, EN PROVINCIA, PERO IGUAL ME GUSTARIA SABER ESE METODO PARA SABER AUNQUE SEA , TODO LO QUE ME DECIS LO BAJO Y LO VUELLO A LEER OTRA VEZ, EL TEMA DE LA JABALINA ES ASI, PUEDE IR POR SEPARADOS LOS 2 CABLES DE PROTECCION. DE AMBOS ELECTRODOMESTICOS O DEBO EMPALMARLOS?? GRACIAS [/b]
elen39 1
23/12/2007 11:25PM
elen39 escribió:hola, me quedo claro como hacer la puesta a tierra, fuieste clarisimo, ahora manos a la obra , si alguna duda aparece en el transcurso , te pregunto, gracia s, ahora va otra pregunta, como me dijiste eso de la conductividad del terreno seco, a ver si lo entendi, clavo la jabalina,le saco el conductor de proteccion, con una lampara de prueba, pongo una afase de la linea, y el retorno lo pongo en la jabalina?? es asi, ??


un cable de la lampara lo pones en la fase, podes usar un buscapolo y con el otro cable de la lampara toca la jabalina, te tiene que prender la lampara con buen brillo, lo que indica que esta derivando corriente a tierra, entonces tu jabalina esta ok. si tenes disyuntor te va a saltar, entonces toma fase antes del disyuntor


elen39 escribió:
y otra pregunta, el cable que voy a poner de la jabalina al chasis del lavarropas +heladera puede ser de seccion 4 mm o 6mm, cuando mayor es , menor es la resitencia?? es asi?? el cable de proteccion de cada artefactos, los empalmo entre si y luego a la jabalina o ambos van por separado a la misma jabalina?? gracias , me sirve mucho lo que me explicas , otra cosas: vale la pena comprar un telurimeto ?? es caro o dificil de utilizar?? gracias elen


si vas a poner una jabalina central en el tablero el cable de 2,5 mm2 lo atornillas a la chapa del tablero (si el tablero es de plastico usa un tornillo y una rosca o directamente empalma) y ahi distribuis con cable de 1,5 mm2 a todos los lugares que necesitas un toma de pared con puesta a tierra. se supone que el aparato tiene un enchufe con tres patas (si no compras 2m de cable de 3x1 y una ficha y lo cambias) y al conectarlo en el toma con puesta a tierra ya esta y no te quedan cables por afuera ni saliendo de tus aparatos.

si pones una jabalina para esos dos aparatos, seria lo mismo. si no queres romper ni pasar cables usa un cable de 2,5 mm2 atornillado a la chapa o alguna carcaza metalica de lo que quieras poner a tierra. con esa seccion de cable podes empalmar de uno a otro o ir directo a la jabalina, como te quede mas comodo.

en el conductor de puesta a tierra podes hacer empalmes y derivaciones como cualquier otro cable, lo unico que haga bien contacto, pela bastante cable y retorcelo con una pinza.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
24/12/2007 01:24PM
Hola elen

La resistencia de p.a.t. tiene que estar en el orden de los 5 a 10 ohms máximo.

Si colocas cualquier lámpara con respecto a cualquier tierra por mala que sea te va a encender.
Supongamos que tengas una resistencia de 100 ohms, esta totalmente fuera de reglamento tendrías una caída de potencial en la p.a.t. de 22 V con lo que no podrías ni darte cuenta de la variación de luminosidad de la lámpara, en todo caso pondría un voltímetro en paralelo con la lámpara y mediría su caída de potencial en ella, de todas formas esta es una medición con muchísimo error y no serviría para asegurar una p.a.t. dentro del reglamento.

Toma las precauciones, no te vallas a electrocutar Very Happy

Una jabalina como te indique va a darte la pat correcta para tu casa, salvo que la plantes en un terreno baldío de relleno. O en el segundo piso Very Happy

Si quieres saber si esa p.a.t. es reglamentaria vas a tener que comprarte un telurimetro, compralo si te vas a dedicar a esto.


Suerte.

Oscar
feroshe 2008
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
26/12/2007 10:13PM
la verdad me re sirve , de la maera que explicas oscar , sos un genioooo,,aprendo mucho con vos y gracia spor tu paciencia..... otra cosas... yo habia leido que no se empalman los cables de puesta tierra ,y cuando mas sea la seccion de cable que utilizo sera menor la resistancia y eso claro favorece el pasaje de la corriente de fuga a la tierra.. eso es verdad ??? gracias oscar
elen39 1
26/12/2007 10:26PM
Hola elen

Se empalman como cualquier cable, y el grosor va a depender del diámetro de los conductores activos (fase y neutro), el diámetro mínimo es 2,5 mm, que para tu instalación esta correcta.

Suerte.

Oscar
feroshe 2008
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
26/12/2007 10:33PM
los cables de tierra se empalman, para empalmarlos se usan tubitos de aluminio aislados, y para conectarlos terminales de aluminio con arandelas estriadas, para asegurar un contacto optimo.
el metodo de la lampara es una buena forma de probar la jabalina, para resistencias de mas de 10 ohms ya se aprecia diferencia en el brillo, por que la resistividad efectiva de una lampara de 100W es muy baja.
obviamente las soluciones que te tiro son para que puedas realizar la puesta vos, si queres todo bajo reglamento tenes que contratar un electricista matriculado que cuente con el instrumental necesario y comprar todos los elementos apropiados.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
26/12/2007 11:18PM
feroshe escribió:Hola elen

Se empalman como cualquier cable, y el grosor va a depender del diámetro de los conductores activos (fase y neutro), el diámetro mínimo es 2,5 mm, que para tu instalación esta correcta.

Suerte.

Oscar


Reglamentariamente y en la práctica, para un cable de 2,5 mm de diámetro no se usa nada, es un empalme común.

Oscar
feroshe 2008
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
28/12/2007 10:17PM
gracias oscar por lo de puesta a tierra, yo lo hare con todo los conocimientos que me diste y que los tenias , sera mi primera jabalina ,, gracias
elen39 1
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta