Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] puesta a tierra

05/4/2013 01:29PM
hola a todos tengo en casa en el tablero disyuntor con termicas,pero entiendo que tmb es necesario una buena puesta a tierra,quisiera saber de que forma se realiza la puesta tierra como se conecta tanto en las cajas de los toma y portalampara y si se conecta en algun lugar mas con que tipo de seccion de cable,y como se conecta la jabalina,que tipo de jabalina hay que comprar donde se debe colocar?,y en si como se conecta todo el circuito de tierra al circuito electrico,desde ya muchas gracias.
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
05/4/2013 04:43PM
Hola. El tema de la puesta a tierra (PAT) en un domicilio o en instalaciones eléctricas de todo tipo, es darle a las corrientes de fuga o de falla un camino mas fácil para que se deriven a tierra antes de pasar por el cuerpo humano. Para esto, deben estar conectados a tierra todos los artefactos que posean este conductor o sus envolventes sean metálicos. En el caso por ejemplo que una heladera tenga una pérdida en su motor o en su instalación y está conectada a tierra (sin adaptador y con un toma debidamente polarizado con su correspondiente PAT) hará "salta" el interruptor diferencial (ID) cortando el suministro eléctrico. En este caso la fuga o pérdida circula primero por el sistema de PAT antes que por el cuerpo. Por eso para una correcta protección la jabalina debe estar instalada en un lugar con tierra física (jardín delantero, patio, etc) Este lugar si bien es siempre con tierra física cambia con los distintos reglamentos de cada país o provincia. Para el correcto funcionamiento del sistema de PAT un cable de sección igual a la de la fase y el neutro (2.5 mm²) debe recorrer toda la instalación haciendo los empalmes como si fuera un conductor mas y aislándolo con cinta. Esta o estas lineas de PAT deben llegar al tablero seccional (interior de la propiedad) y empalmarse con el de tierra que viene de la calle o tablero principal (si la jabalina esta instalada en un jardín al frente) Este cable de PAT que va desde la calle hasta el interior también debe ser de la misma sección que la fase y el neutro pero en este caso sería de 4 o 6 mm² (dependiendo del que esté instalado). Una vez elegido el pinto donde se clavará o montará la jabalina, se debe elegir una de no menos de 1,50 mt y Ø 3/4 o 19 mm. Esto sería lo correcto aunque en los comercios venden unas mas cortas y mas finas. Dependiendo del terreno (si es bien húmedo por naturaleza, rocoso, arenoso, etc) se puede clavar sola o habría que hacer un tratamiento al suelo para mejorar su resistividad. Una vez analizado esto y colocado la jabalina se debe unir eléctricamente el conductor general de PAR que puede ser de 4 o 6 mm² (dependiendo del empleado) a la jabalina con un toma cable. Este une las dos partes (te dejo una foto de como es) y termina el circuito. Ahora bien. Para completar la protección ante fugas eléctricas, se debe instalar un interruptor diferencial como general de la propiedad en el tablero seccional (dentro de la casa) así si hay fugas eléctricas este desconectará el servicio eléctrico antes de que la persona sufra la descarga. Si la persona toca accidentalmente la fase y sufre una descarga eléctrica, dependerá de la calidad y sensibilidad del diferencial para la des conexión. No interviene para nada el sistema de PAT o jabalina ya que este es solo para derivar a tierra las posibles fugas a tierra que existieran en los artefactos que estén conectados eléctricamente a este servicio. Cualquier duda nos consultas. Saludos

servimat1 12.231K
SOLUCIÓN
05/4/2013 01:43PM
Necesitas una jabalina de 1,50mts con su correspondiente bornera y su caja de registro (para poder acceder a la jabalina y hacer la conexión).Debe estar lo más cerca del tablero general.Se coloca la caja de registro y se clava la jabalina.Luego se hace la conexión con la correspondiente bornera.Usa cable de 1,5mm (verde y amarillo) y conecta todos los tomas de la casa.No te olvides de tener llaves térmicas en el tablero general y un disyuntor diferencial,ya que las térmicas son para salvar o preservar la instalación y los disyuntores son para salvar vidas.
Zupel 11
05/4/2013 01:47PM
que es la caja de registro como se conecta y donde?
05/4/2013 01:59PM
mira amigo.. esto te va a servir http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/puestaTierra.html
Zupel 11
05/4/2013 02:15PM
si tenes alguna duda... pregunta!! es sencillo... y ademas no tenes mucho riesgo ya que no tiene corriente... busca un lugar en lo posible humedo para clavar la puesta a tierra ya que esto hace que tenga menos recistencia y la corriente se descarge mas facilmentente y busque el lugar mas facil x donde escapar y no haga descarga en el cuerpo humano...### valora la respuesta## saludos!!!
Zupel 11
05/4/2013 03:38PM
Hola
te puedo responder segun lo que se reglamenta en argentina...
el cable a tierra no debe ser de 1,50 debe ser de igual o mayor seccion que el conductor activo no pudiendo ser inferior en ningun caso a 2,50 mm2
cada linea debe ir acompañada del tercer conductor TT, este conductor debe ser verde y amarillo y debe ser normalizado distribuyendose por toda la instalacion tomando todas las masas metalicas, incluyendo las cajas artefactos y la famosa tercer pata de los tomacorrientes
en el tablero la distribucion se debe realizar con terminales borneras o colectotoras, nunca con empalmes convencionales
el conductor TT no debe pasar por ningun seccionador, fusible, termomagnetico o diferencial
desde la bornera debe bajar en forma directa a la jabalina con un conductor de 10 mm2 de seccion verde amarillo
las caracteristicas de la jabalina dependeran de las caracteristics del suelo
hay veces que se deben colocar jabalinas mucho mas largas incluso vienen algunas con rosca para poder acoplar mediante cupla dos jabalinas e ir a mayores profundidades
tambien se pueden colocar varias jabalinas respetando la separacion que deban tener
por ultimo se pueden agregar aditivos para mejorar la resistividad del suelo
el hecho puntual hay que lograr que el sistema tenga una resistividad no mayor a 10 ohm , esto medido con telurimetro
tene en cuenta, que ante una instalacion embutida existente no se puede agregar el conductor TT esto significa que hay que recablear la instalacion
saludos
elektomaq 5637
06/4/2013 11:35AM
Hola, estoy de acuerdo con elektomaq, solo agregaría la conexión a tierra de
todas las cajas metálicas de la instalación,según normas de AEA.
una sugerencia, cuidado con los que escriben y opinan sin ningún fundamento
técnico. (como por ejemplo cable verde- amarillo de 1,50...........)
un abrazo.
08/4/2013 11:20PM
hola,si tienes bien hecha la instalacion del pilar ay tienes una jabalina de 1.50 con un cable desnudo de 6mm si es monofasica y 10mm si es trifasica(milimetraje por reglamento)ese cable se conecta al tornillo de la caja de medidor despues de darle una vuelta por el caño galvanizado y apretado con una contratuerca y de ahi va a la caja q esta atras del pilar donde tenes una termica y disyuntor y la bornera para agarrar el cable a tierra,luego de ahi sales con cable veteado(verde y amarillo )lpara la casa lo conectas al punto medio de cada toma polarizado y con las luces a la bornera de plastico q tiene el signo de puesta a tierra o cable veteado(vivo.neuto y tierra en la bornera.la jabalina si es piso de tierra se debe poner haciendo un pocito y echandole agua y empujando para abajo esa es la forma de plantar una jabalina y tenes q revisar de ves en cuando para ver q no se alla sulfatado la coneccion del cable en el borne de la jabalina.
11/4/2013 08:22PM
básicamente yo solo sumo a la excelente explicación por parte de los colegas.
El cable PAT que es verde amarillo tiene que pasar por las bocas principales, luego se hace las derivaciones correspondiente, (PAT para toma y luces), y las luces que no requieran PAT, igual dejar un PAT, para conexiones futuras.
saludos
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta