Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

espesor de los cables

14/1/2008 10:44PM
quisiera saber el espesor de los cables a colocar a continuacion de una termica de 15 amperes para evitar que estos se recalienten demasiado antes de saltar la termica .Lo mismo quiero saber para una termica de 10 amperes.existe una norma para eso?el espesor de acuerdo al amperaje?
Otra duda:como se conectan las teclas combinadas para iluminacion para que con una tecla prenda y con la otra apague.?
barre 28
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
14/1/2008 11:08PM
Hola barre

Para una térmica de 15 A o 16 A, van cbles de 2,5 mm, estos soportan 18 A Y para una de 10 A van de 1,5 mm soportan 13 A.

Las llaves de combinación la tienes acá.

http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=21649

Suerte.

Oscar.......Buenos Aires
feroshe 2008
14/1/2008 11:19PM
Tambien podes ver acá

http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/dimensionar-llaves-termomagneticas-t166784.html

Suerte.

Oscar
feroshe 2008