Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] Conexion Timer Digital

25/8/2011 05:03PM
Que tal me compre un timer digital para controlar el encendido y apagado de 2 luces, pero no tengo idea como conectarlo.

MARCA: Thomelec
MODELO: 5TH-C15
INTERRUPTOR HORARIOS DIGITAL
230V AC 50/60Hz
16(2.5)A 250V






saludos y gracias!
Martin
Khiev 1
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
26/8/2011 12:33PM
Buen día compañeros.
Perdón pero creo que está mal la explicación anterior ya que según veo el borne 2 no es neutro sí no más bien es fase. Lo correcto sería colocar un puente del borne 1 al 4, el 5 es por donde saldría al conmutar y de ahí conectas tus a la entrada a los focos y la salida a un cable neutro que no viene en las imágenes pero que de tú instalación eléctrica puedes sacar.
Espero te sirva mi aporte. Saludos y cuidense.
Inukei 15
SOLUCIÓN
25/8/2011 10:53PM
en los bornes 1 fase 2 neutro
del borne 1 tienes que hacer un puente a 3
y el 5 es el que comnuta,que es el que va a lamparas juntamente con elneutro -
espero que comprendas, suerte-
28/8/2011 01:35AM
Muchachos, antes que nada muchas gracias por las respuestas.
Mañana domingo hago la prueba con una lamparita de bajo consumo a ver que tul.

Dadas las discrepancias en las respuestas, probare ambas conexiones jejeje

Nuevamente gracias!
Martin
Khiev 1
28/8/2011 03:00AM
por lo que alcanzo a ver ,lo que haria seria del 1 puente al 4 y la salida parece ser el 5 que es NA
rubenelec 277
05/9/2011 08:03PM
Lo hice asi y PEEEEERFECTO!
dejo una foto, creo que resulta mas entendible.

saludos y gracias a todos

Khiev 1
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta