Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] Conexion domiciliaria

23/6/2012 08:04PM
Vivo en Paraná, Entre Ríos, mi pregunta es la siguiente: Puedo conectar a una bajada domiciliaria monofásica común, dos artefactos del tipo Lavarmin?? Va uno al baño y otro bajo mesada, según el fabricante consumen 30 A c/u . O tengo que irremediablemente pedir trifásica ? Gracias desde ya.
Rod
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
23/6/2012 08:18PM
Si se prenden los dos simultaneamente serian 13,2 KVA solo de eso y ademas el consumo del resto de la casa, excede los 10KVA, yo pediria cambiar a tri y un aumento de potencia .
leogiubi 171
SOLUCIÓN
23/6/2012 08:16PM
Hola Rodcoll, mira no se que son equipos tipo Lavarmin, pero por el consumo que decis, no vas a poder conectarlos directamente a tu actual bajada, que supongo es tipica domiciliaria.

Normalmente las empresas de distribucion electrica te solicitan en tu pilar una termomagnetica de 25 Amper monofasica; para lo que vos queres conectar (60 Amp.) vas a tener que ir a la oficina de la empresa de distribucion electrica de tu zona y plantear tu problema, y seguramente te van a pedir la intervencion de algun electricista matriculado para que te haga el tramite ante la distribuidora.

CUIDADO, 60 Amper es un valor bastante importante, no se te ocurra conectar esas cargas sin haber verificado secciones de cables y protecciones (Termomagneticas, y diferenciales)

Saludos,

Omar.