Conexion de un contactor

22/8/2012 05:39AM
Hola gente quiero instalar tres reflectores a la salida de un rele de una alarma y me dijeron que si queria instalar mas de 1 tenia que usar un contactor. Gracias por todo.
¿Sabes la respuesta?Responder
22/8/2012 06:40AM
Hola. Un contacto es usado para manejar grandes cargas con una señal pequeña. Este tiene una bobina que deberías conectarla con el relé de salida de la alarma, sus bornes son denominados A1 y A2. Las bobinas de estos vienen de distintas tensiones, ya sea en 24, 110, 220, 380V. La tensión de alimentación de estas debes conectarlas en serie con la salida de tu alarma. En la parte de potencia del contactor, tendrás para alimentar los reflectores conectando tensión en la parte superior del mismo y los reflectores en la parte inferior. Te dejo una foto de como sería físicamente un contactor. Vienen de distintas potencias y esta potencia va a depender de la potencia que tengan los reflectores. Saludos
servimat1 6356