Breaker para bomba 1/2 HP ?

hace 1 semana
Breaker para bomba 1/2 HP ?

Buenas noches.

Tengo una bomba periferica de agua de 1/2 HP
consumo 5amp
voltaje 110v

Queria saber por favor, que breaker deberia colocarle.

Muchas gracias por su amable ayuda.
¿Sabes la respuesta?Responder
hace 1 semana
Buenas noches rafael8a:

Todo dependerá de los valores que consigas en las ferreterías donde los vendan. El valor más bajo es el de 15A porque no creo que consigas uno de 10A. De no conseguirlo, te verás obligado a instalar el de 20A.

En cuanto al cable a usar para la bomba es el AWG #12. Cable que estará protegido por cualesquiera de ambos breakers.

Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
btvíctor 10.312K
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
hace 1 semana
hola
en cuanto al breacker coincido con Victor (saludos)
solo una observacion:
el breaker es para proteger los cables entre este breaker y la bomba en este caso y como bien dijo el colega el cable estara protegido
si tu intencion es proteger el motor...el breaker no lo va a proteger, necesitaras otro tipo de proteccion mas especifica, un protector termico, un guardamotor etc
saludos
elektomaq 11.652K